暂态录波型故障指示器之故障录波测试方法
1、测试环境搭建测试环境可根据实验室具体条件,以模拟仿真配电线路的实际运行工况、各种故障类型尤其是小电流接地系统的多种暂态波形为基础,适用于智能型故障指示器的功能和性能测试等需求搭建,方案如图所示:

3、录波同步性能测试一般来说,故障录波范围包括不少于故障前2个周波至故障后5个周波,每周波不少于64个采样点,录波数据循环缓存;同时,故障指示器三相同步精度需小于200μs。录波数据可响应主站发起的召测;上送主站的录波数据应符合Comtrade1999标准的文件格式要求,只采用CFG和DAT两个文件,且采用二进制格式。通过读取并分析智能故障指示器的录波文件,可直接计算出录波波形的长度及每周波的采样点数;而三相同步精度的测试需要将故障指示器分别安装在A、B、C三相电缆上,A、B、C三相施加正常负荷电流,幅值相等,角度平衡,以一次实验为例,测试结果如下:

5、录波暂态误差测试录波暂态误差通过最大峰值瞬时误差ε来确定,一般来说可规定不大于10%。由于实验室条件较难模拟实际配电线路暂态波形,可选取5组不同场景下的单相接地故障电流波形,对比标准录波仪和智能故障指示器所录波形,计算故障瞬间智能故障指示器采集到的故障相电流最大峰值瞬时误差。