安川变频器维修技巧

2024-10-21 15:35:59

1、安川变频器开关电源损坏:在第二级开关电源的设计上,安川变频器使用TL431可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。可以从输出侧查找故障,此外当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时首先检查开关电源是否已损坏。

安川变频器维修技巧

3、安川变频器OH—过热报警:过热是平时会遇到的一个故障。当遇到这种情况时,先检查散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器,在机器内部会带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。

安川变频器维修技巧

5、安川变频器GF—接地故障:接地故障同样是常见的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点容易发生飘移,导致GF报警。

安川变频器维修技巧

6、安川变频器维修其它案例—故障现象:面板显示正常,可以启动,但输出电机振动很大,接着出现过电流停机。故障分析与维修:从故障分析,该变频器可以判断为输出缺相引起的电机振动,拆下机子测量6个触发电压正常,证明各路电源是好的,IGBT也没问题,但开机后测量发现有两路没有信号到IGBT,触发端电压一直保持在负9.5伏,接着在这一回路查出两个光耦已烧坏,更换新零件后,机子恢复正常运行。